开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根受力主筋断裂。1-32层均是这种情况。
梁受力主筋断裂,肯定降低了结构安全系数,但这个影响到底多大,这个不影响正常使用到底指的是什么情况?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(58 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报