土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁开洞导致受力主筋断裂对结构影响

梁开洞导致受力主筋断裂对结构影响

发布于:2016-08-25 21:30:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?

开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根受力主筋断裂。1-32层均是这种情况。

梁受力主筋断裂,肯定降低了结构安全系数,但这个影响到底多大,这个不影响正常使用到底指的是什么情况?



QQ图片20160825205537.png


技术核定单.JPG


梁下排两层钢筋均被打断.JPG


钻孔.JPG


钻孔3.JPG

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • longshenjiu
    longshenjiu 沙发
    mmjxj 发表于 2016-9-19 14:02 我们情况差不多。。。现在这个问题不是个例,整栋楼都在这个位置钢筋断裂了….如果是某一户几户这样倒无 …两侧混凝土凿除,露出钢筋来还是可以焊的。你那个梁比较短,正常使用不会有问题的,就是地震来了会有影响,那边破坏可能会比较严重些,但也不至于对整个结构的安全造成很大影响。
    2016-09-22 15:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • 又被占用了
    梁配筋大主要是要考虑抗震,不考虑抗震的话
    2016-09-20 00:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!! 井字梁布置

刚进设计院的结构初学者,请问这块的井字梁该怎么布置,算了好久都间距都无法分配的刚好,外围的一圈大梁该怎么取值?大神帮忙解决一下 感谢感谢

回帖成功

经验值 +10