中庭为何要设消防炮

发布于:2016-08-26 11:37:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于中庭消防设施的配置及使用 GB50016-2014第5.2.2条有详细要求:1 高层建筑内的中庭。2 有中庭回廊的,设喷淋及报警系统.3 设排烟系统.4 中庭范围内不应布置可燃物(对设计及使用单位)

没说要设消防炮。要设消防炮的唯一依据是 GB50016-2014第8.3.3条要求,但前提是对中庭本规范已另有规定,故中庭场所是第8.3.3条除外。实际工程中不管大小,中庭场所均用的自动寻的红外线小炮,实际都没正常运行。

若设,如何设计,列:3层中庭,中庭高14米,平面12米X12米,1层未设卷帘,2层3层设防火卷帘,小炮设置在3层顶还是设置在1层顶?两个还是一个炮?它来保护谁的?因中庭无可燃物。若1层至3层均设防火卷帘呢?此时设消防炮不是更多余?各位有何见解?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 为我们自己的
    大炮是消火栓的延伸,小炮是喷淋的延伸。
    规范要求是不布置可燃物,但是在实际情况中执行起来很困难。而且中庭的装修除了顶墙用A级外,其他的可以采用B1级。
    2017-05-16 18:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • bond2008
    bond2008 板凳
    同问,中庭顶不能做自喷的情况下,侧喷能满足消防需求吗?
    2017-05-16 10:06:16

    回复 举报
    赞同0