问下:学校有中心配电房,进线是2回10kV,是单母线不分段接线,现在新建一个综合楼,是几个单体组成的,总面积2万多,考虑从中心配电房进1回10kV电源,是否可以满足二级负荷供电的要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouhao0903
    zhouhao0903 沙发
    孤影残月 发表于 2016-8-26 10:19 学校已经是2个电源了的,综合楼只是学校里面的一部分,是否可以用一回10kV电源从中心配电房引?自备应急电源,柴油发电机等
    2016-08-29 16:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • 瑞山
    瑞山 板凳
    你这个情况还是符合符合较小,可以专用架空线供电,问题是学校里面,架空线基本不可能。供电条件还不困难情况下还是按照2回设计,这个情况,我一般会从变配电室引一回,对其中二级负荷设置自备电源。