土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教建筑设备监控系统的问题

请教建筑设备监控系统的问题

发布于:2016-08-25 16:44:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面的图片中的过滤器阻塞报警,在下理解其应为DI点,也不知道在下这样的理解是否正确?提前谢谢您的回复。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • blueorderbian
    blueorderbian 沙发
    是DI点,但是是两个,分为初效和中效。
    2016-09-12 17:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
    2016-09-12 15:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店建筑对电气专业的要求

  一般而言,一、二星级酒店是规模比较小的建筑,在电气设计方面,与其它公共建筑相似而没有特殊的地方,三星级及以上的酒店,除平房式建筑和度假村外,多为高层建筑,除具有高层民用建筑共同特点外,还有其特殊性。对电气专业而言,大致有如下的一些要求. I、基本要求: 一、供电电源和负荷估算:   1.酒店的电源进线宜有两路高压,且来自不同的高压配电站。   2.为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须立即启动并在15s内能投入正常带负荷运行,机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行,当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。柴油发电机组的容量应满足以下重要负荷的用电要求:消防负荷及保安负荷、生活水泵、全部或部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、计算机房、冷库(总仓)等。

回帖成功

经验值 +10