土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙中暗柱的箍筋配置??

剪力墙中暗柱的箍筋配置??

发布于:2007-11-08 17:23:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有一个剪力墙结构,抗震等级4及,按高层规范要求他的底部加强区的构造暗柱配箍筋为 " 最小直径6’最大间距200"我看他pkpm的计算文本文件中一般取的计算结果是6@200,直接按这个构造了.但他的计算结果图形中又在每个暗柱旁写了体积配箍率0.8%应该是程序按照B及高度的要求用特征系数0.1算的这个0.8%,A及高度程序也用了这个,那这样很多暗柱按那个6@150配就不能满足这个体积配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下图:体积配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%
一般4及抗震的箍筋到底是按这个0.8%配还是按最小直径最大间距配呢?请教大家

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    抗规6.4.8条中有具体规定,但对于计算中的约束边缘构件(一版四级抗震等级较少出现约束边缘构件)应特别注意,可以用墙肢轴压比来进行判定,具体详见抗规6.4.6条规定。若你所设计的结构属于B级高度的高层建筑,高规4.8.3条抗震等级有特殊规定,高规规定丙类建筑B级高度最低抗震等级为二级,请你核实高层建筑所属的高度级别。
    2009-11-12 09:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大乘天下
    大乘天下 板凳
    加强区按6@200,非加强区按6@250
    2009-11-11 11:19:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有建筑抗震构造手册啊?

中国建筑西北设计研究院刘大海等先生编著的,建筑抗震构造手册》(第二版 中国建筑工业出版社),麻烦好心人给我传个,为谢!laokanke@126.com.

回帖成功

经验值 +10