土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室防火分区的问题

关于地下室防火分区的问题

发布于:2016-08-24 18:10:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 编辑


我有一个项目 为一类高层地下室 做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸 划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实可以达到这么大还是物业在验收 过后改了格局?

图纸上在1850㎡的防火分区中段做了一段长30米的防火卷帘做分割,但是建规也指定防火卷帘的宽度不能超过防火分区公共边长的1/3,然而此处防火卷帘是作为整条边的防火分割,这里又是一个疑点,如果防火卷帘这样设置因个别原因(未知)符合要求,那么这1850㎡的防火分区就被分成两个防火分区,这样就可以说的过去;如果此处防火卷帘确实违规,那么这1850㎡的防火分区就存在问题了。
请前辈为我解惑,多谢!

还有,在使用性质上,餐饮可以算在商业营业厅类别上么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜舞天
    夜舞天 沙发
    fine_2009 发表于 2016-8-26 10:16 原图并不一定满足现在的功能啊,这样的情况很多的。一是原图可能在新规范出台之前,另一个可能是原来功能不 …原来的使用性质和现在要做的使用性质都是内部食堂,原始的防火分区确实是采用了这道30米的防火卷帘作为防火分隔,验收文是合格的。。
    2016-08-26 11:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • 夜舞天
    夜舞天 板凳
    bbc775821 发表于 2016-8-25 15:59 1.建规5.3.4有明确规定,地下室不大于2000㎡,2.不能超过防火分区公共边长的1/3,且不应大于20米。他设置 …多谢,原始防火分区确实是不到1000㎡,但是这个防火卷帘超过30米了,原始验收还是合格的,这个真是没弄懂,这个防火分区的分割一段有一段防火墙,设一道防火门,然后中段30多米用的是4组防火卷帘,每个防火卷帘之间有800x800的立柱分隔,不知道这里有什么说法没有?
    2016-08-26 11:38:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于风口加短管问题

请教一下各位,风口是否可以直接在主排风管上开口安装,还是必须加一截短管下面再装风口。(送风、排风、排烟各是什么情况,需要加这一截短管么,图集上是否有明确)

回帖成功

经验值 +10