土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于现阶段抹灰空鼓问题

关于现阶段抹灰空鼓问题

发布于:2016-08-24 16:59:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?




27559106.jpg


548661200.jpg


1121843863.jpg


1280500880.jpg


1313947246.jpg


1410503194.jpg


1464578849.jpg


2143405014.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿轧
    阿轧 沙发
    很好的资料,学习一下
    2016-09-05 08:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • dingo369
    dingo369 板凳
    空鼓面积不大,基层处理的问题
    1)墙面清洁不到位
    2) 甩浆拉毛不到位
    3)后期养护不到位
    2016-09-03 10:48:03

    回复 举报
    赞同0