土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区总面积大于50万平,消防水池 应该如何设置?
总建筑面积大于50万平的住宅小区,同一个业主的,必须设两个消防水池吗?水规6.1.11条中写的是居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过50万平。按照水规3.2.2规定,总人数小于2.5万人,同一时间内的火灾起数为一起,现在遇到一个工程,就是60万平,总人数小于2.5万人,消防水池应该如何设置?

全部回答(3 )

  • 给排水设计佬
    没总平面布置,不好说,消防水量按最大的用水需求的建筑来设计,什么火灾延时的按该建筑来取,算出来多大就多大。至于要不要分,看GB50974-2014的第4章消防水池的设置,综合考虑水泵出水后的水头损失等是否需要分设。
    2016-08-27 22:40:27 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    设置两套系统。
    2016-08-24 17:13:24 来自 PC 评论 举报