,我有个44*10,共440m2的百级车间,布置了550FFU,单个风量是1050CMH,总风量为550000CMH,地板为高架地板,回风百叶为400*550,总共只能布置190个百叶,而回风速度为2m/s.回风量远远不够,FFU90%满布,请问我的那里出现问题了吗,

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongbear11
    xiongbear11 沙发
    FFU布置太多了,正常情况下原则上60%左右即可,你既然有高架地板,为何还需回风百业?
    2008-12-05 22:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • luzi822
    luzi822 板凳

    我很认可这个答复,0.5@100级真的不需要这么多FFU,60%差不多了;
    干嘛不直接做成回风墙呢?