土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管网至高位水池进出水管管径如何确定

管网至高位水池进出水管管径如何确定

发布于:2016-08-22 14:31:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现有一生活供水管网系统,由于场地高差较大,拟分三个区进行串联分区供水,三个区高程情况为:2区 >1区=3区,水厂位于1区,在2区设置提升泵站,在1区,2区内高点各设置一高位水池,3区2区交界处设置高位水池,3区通过重力由2区供水,水池容积按照各区日用水量的30%考虑。

问题1:从高位水池设置情况看,高位水池起到调节用水量与供水量差额的作用,高位水池与管网相连的进出水管管径如何确定?

问题2:
由于各个分区内系统成环,我的想法是将整个区域按照1、2、3区分别进行平差计算管径。但2区高位水池位于整个区域的相对高点,在实际供水过程中是否会供水至1、3区,导致上述管径计算思路错误?

问题3:高位水池进出水是否由液位控制?如何保证用户用水高峰期高位水池不会处于进水状态而导致网内水压过低?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • heliangs
    heliangs 沙发
    z37811 发表于 2016-8-22 19:27 30%是经验设置的吧 可以取大一点根据《给水工程》水塔和清水池容积计算,缺乏水量变化规律资料时,可按最高日用水量的10-20%估算
    2016-08-23 08:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • z37811
    z37811 板凳
    30%是经验设置的吧 可以取大一点
    2016-08-22 19:27:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政给水管网运行压力或者说送水泵房出厂压力为多少最合适?有何依据?

市政给水管网运行压力或者说送水泵房出厂压力为多少最合适?有何依据?4公斤合理吗?6公斤算不算高?

回帖成功

经验值 +10