土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新安装锅炉循环泵电机过热,请教原因

新安装锅炉循环泵电机过热,请教原因

发布于:2007-11-08 16:20:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
单位负责锅炉房今年新更换了一台立式循环泵(IRG200-400),参数为G=225,H=32,W=45kw,安装完毕调试运行,发现运行到40分钟左右,电机就热的烫手,经测试电流值正常,而且在这台泵之前的那台45kw卧式泵也是有此现象,但是那台是电流值偏大,解决办法是关小阀门,这台就不知道是什么原因造成的电机过热现象,请大家指点一二,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    不过,从你 的泵的参数来看G=225,H=32,W=45kw
    如果系统不是很大的话
    扬程可能偏高了
    或者说管路阻力小了
    水泵运行工况点向右偏移
    效率降低
    2008-03-16 11:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    扬程与管路阻力不匹配,运行工况点发生偏移
    水泵在极低效率运行
    水泵输入的电流有相当一部分变成了无效的热量在电机散发出来
    所以电机发热厉害,长期这样工作对电机不利,可能回烧坏电机
    也浪费能量
    建议侧一下水泵的运行流量和扬程
    与额定值比较
    看向哪偏移了
    然后调节管路阻力,使水泵处于高效点即可,如果还不行,一定是泵有问题了
    不过,如果是管路阻力过小,还可以调的过来
    反之,未必能调的过来
    试试吧
    2008-03-16 11:02:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减温减压装置的设计?

我单位利用电厂废蒸汽(2.5Mpa,400度),通过减温减压装置的处理,使蒸汽保持在1.3Mpa,193度.作为一年产一亿块蒸压砖厂的热源,请问该怎样进行输汽管道设计? 因为我不是学暖通的,从未接触过该类工程的设计,而该任务比较急,所以还请高手指导一下!!比如说管道的选型,壁厚该如何选择,阀件的选型等等.我现在是一头雾水啊,还请帮助解决下思路(如何开始,怎样又才算结束?<达到初步设计的深度即可>.

回帖成功

经验值 +10