请问专家,测试二层综合楼的总配电箱绝缘电阻是用摇表在总开关出线端子上断开总电路直接连接测试吧,分配电箱开关断路避免影响结果?反映的是总配电箱绝缘电阻值?出线端接了互感器是否影响测试结果?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
大家做初设一般画防雷么?是不是有说明、照明灯具平面图、消防平面图就可以???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
金早早
沙发
a396673967 发表于 2016-11-7 13:06 系统电阻一般就是在总配电箱测的电阻总配电箱那里测的就是 到分配电箱这段线
2016-11-21 10:32:21
赞同0
-
金早早
板凳
jidian00b2 发表于 2016-11-16 19:31 在总配电箱处测量,分配电箱断开。互感器的二次侧在停电后断开。测量结束以后,记得要复位二次侧,再送电, …我这边都是分断路器也带上去一把测量