消火栓系统泵的流量是40L/s,高层住宅着火,开启4个消火栓,单个消火栓流量是多少

全部回答(5 )

  • 爱吃土豆丝呀
    单纯住宅的话按规范消火栓流量是20L/s,你取的40L是因为设计时是按建筑总体考虑,公建取40,实际上住宅只需要20。
    2016-08-24 17:16:24 来自 PC 评论 举报
  • lyz230103
    哪里规定用四个消火栓。如果设计流量40L/S,应该是8个消火栓
    2016-08-22 16:58:22 来自 PC 评论 举报