发布于:2004-12-16 13:54:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
对于双电源及双回路,规范是这样要求的:
双电源:当一个电源发生故障的时候,另一个不应同时受到损坏。
一些图集及措施对它的理解:
1,引自不同发电厂;
2,引自不同区域变电站;
3,一路市电,一路发电机。
双回路:规范没有具体要求,措施这样规定:当电力变压器或者线路发生常见故障时,不至于中断供电或者能及时恢复供电。
1,第二路来引自地区电力网或者邻近单位。
2,由同一区域变电站的两段母线分别引来两个回路供电。(这条和第一条好象有点矛盾)。
我的问题是:我们做设计的时候,只预埋了两根进线管,只考虑了两路电源进线,但是怎么来保证不同区域变电站或者区域变电站的不同母线引来呢(谁来保证)?我看标准院出的一些图集,说明写着由附近变电所引来两根电源线路,这能满足二级负荷的要求了吗?小区变电所也是邻近变电所,引来两根就能满足二级负荷要求了?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
ly0418
沙发
同意楼上所说的,只要按照负荷等级要求设计,如果甲方关系好,怎么也能搞个真正的双电源回路,但是这只是相对的,不是绝对的,你说如果220kV或者500kV都没电了,整个城市都没电了,那还怎么办,你上个柴油发电机?
2004-12-20 15:54:20
赞同0
-
foster
板凳
我们只按负荷等级要求设计,双电源应由甲方考虑解决.至于怎么取就不是我们的事了.
2004-12-20 11:10:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报