喷淋支管管径设置问题

发布于:2016-08-20 12:39:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
碰到一个高层丙类仓库,涉及沥青制品,要设置喷淋系统,采用严重危险级二级,局部车间在8-12米,参照非高大净空场所设置,喷头流量系数选的115,这样算下来,最不利点,如果管道选dn25,水头损失很大,所以直接上32了,支管管径和控制喷头数都比常规设计严很多,不知道实际是不是这样做的,还是说除最不利点以外的其它区域,其它区域支管管径可以做小点,虽然管道损失大点。是否有人这样做过,求解?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发

    学习一下:lol
    2016-08-22 16:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • lock0570
    lock0570 板凳
    本帖最后由 lock0570 于 2016-8-22 09:14 编辑

    仓库不是应该采用仓库危险级么?严重危险级二级按规范是采用雨淋系统的,应字条款。
    2016-08-22 09:12:22