我很想在拟建10kv变配电中心使用微机继保装置,但在设计规范中找不到钢性规定,各位大侠有何高招?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yywdday2005701
沙发
3楼的正好说反了,我们假定使用的电源无论是交流还是直流都为220V。那么,当直流继电器(例如:中间继电器)接到交流电源时,由于继电器的交流阻抗很大,线圈不会烧毁,但由于磁路缺少短路环(注意:不是阻尼环),继电器会出现跳跃性动作,这是因为交流电压过零。而交流继电器接到直流电源时,由于线圈电阻过小,通常都会烧毁。
2008-04-13 19:05:13
赞同0
-
chearnxf
板凳
交流用在直流回路没事,不超过电压等级就可以的,反过来直流不能用在交流回路
2007-12-09 00:33:09