现浇混凝土外观质量不合格如何处理
农村自建房,二层砖混结构,修建过程中发现部分梁未浇铸好,存在很明显的泡孔状,目前二层砖快走完了,要浇楼顶了,可是一层顶存在的问题怎么补救,安全隐患大不大!
发布于
2016-08-19 13:40:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
toumingweixiao000
如果是普通的蜂窝麻面,很好处理,将表面疏松部分剔除,不露筋,用高标号砂浆抹齐并养护到位即可。这种问题属于表面观感质量问题,对结构安全无重大影响。
如果是漏振,且局部回弹试验(严格按回弹试验的操作方法执行)结果不合格,则属于影响结构安全的重大质量问题。处理方法:支模(将梁撑住,避免失稳),将疏松的混凝土全数剔凿干净,用高一个标号的混凝土重新浇筑振捣,养护够28天后拆模。新旧混凝土之间刷素水泥浆作为界面剂。
2016-08-22 08:39:22