土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 您好,想请教一下关于风管压损的计算

您好,想请教一下关于风管压损的计算

发布于:2016-08-19 09:43:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

一间排风量为600多的房间,排风风速是3.5m/s,只有一个格栅排风口,我算出的风机风压只有40多Pa,为什么看别人差不多的风量算出的风机风压选择了200多Pa???实在不理解,还望可以解答

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 大名飞仔
    大名飞仔 沙发
    学习了赞1111
    2017-04-02 19:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • co1472525979090
    沿程损失、局部损失、百叶风口的损失都需要计算,此外还有保险系数。有的人计算时,保险系数取得相当大的。
    2016-09-03 09:40:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问采暖恒温阀怎么选择?

我想要一个落地的说法,比如大家都选的哪个厂家的样本(我现在也没样本,没有参考)?然后什么情况选择什么样的恒温阀?还有那个KV值到底是啥意思?怎选择KV值?还有恒温阀的水阻不论是计算还是估算一般有多大?大家都怎么确定?谢谢啦!

回帖成功