发布于:2016-08-19 09:20:19
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
大家对《建筑机电工程抗震设计规范》(
GB 50981-2014
)第4.1.2条3款如何理解?
4.1.2 管道的布置与敷设应符合下列规定:3 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
我对这句话的理解:1、需要设防的室内给水、热水的水平管道 ,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
2、消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
也就是说室内给水、热水的水平管道,不管管径多大,都应按规范设置。而消防管道,当管径大于或等于DN65时,水平管道才按规范设置。
不知大家如何理解?等待
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句在原来的重力支架一边加个斜撑不就可以了,不仅能承受竖向重力荷载,还能抗水平地震力,现在单独搞一个抗震支架,害苦了业主,多花不少冤枉钱啊!
回复 举报
回复 举报