丙类厂房,一层,檐口高度6米,长度115米,跨度90米,门式刚架结构,总面积9438平方米,划分4个防火分区,每个防火分区的面积分别为,1074 7407 564 393

请问:可以使用自然排烟吗?自然排烟有什么具体要求呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑宇
    黑宇 沙发
    跨距90m,显然居中一列排烟窗是不可能了,只能设2列排烟窗。顶开排烟窗可开启面积要满足不小于2%建筑面积的要求,而且必须是电动排烟窗。
    2016-10-11 13:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    跨距90m,显然居中一列排烟窗是不可能了,只能设2列排烟窗。顶开排烟窗可开启面积要满足>2%建筑面积的要求,而且必须是电动排烟窗,总造价恐怕不比设机械排烟系统便宜。