    漏电电流是.一般指电路设备漏电即有支流产生时电流;
    零序电流:在三相三线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电流,此电流加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,若大于动作电流,则使灵敏继电器动作,作用于执行元件跳闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。

    以上,引自百度百科。
    所以零序电流就是三相电的漏电电流了 ,漏电电流就是任何情况的漏电的电流了

    以我的理解,零序电流就是ABC三相的矢量和,漏电电流就是火线和零线的矢量和。所以三相不平衡,漏电都可能产生零序电流。漏电电流就是漏电电流。