发布于:2016-08-17 11:57:17
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需要反馈信号,暖通规范对此也无要求,而国标图集07K103-2中P52表格却要求此阀门反馈信号,那么此阀门到底需不需要反馈信号?各位怎们看,设计中怎么处理的?
个人认为,无需反馈信号,此阀门只起到阻火作用,到了280℃熔断关闭即可,并且此阀门一旦关闭,也就无法复位。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳