《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015,自2016年8月1日起开始实施。你知道哪些修改内容让我们眼前一亮吗?
-
蒙皮效应不是万能的
-
门式刚架,不进行强柱弱梁的验算。
-
厂房横向超长不用设缝了
-
其它的大概变化如下:
1、 总则中扩大了CECS102 规程的适用范围,增加了带夹层门式刚架类型。
2 、基本设计规定中,增加了LQ550 高强钢材(主要用于墙板屋面板)设计强度值,增加对自攻钉、铆钉、射钉的强度设计要求。
3 、增加了荷载及荷载效应组合一章,对吊挂荷载的属性给予了确认,将CECS102 附录中的风荷载的设计规定变更为正式一节,扩充了适用范围;雪荷载也单列一节,对雪荷载的不均匀分布做出了规定。
4、结构形式及布置中增加了夹层的结构形式。
5 、将楔形梁计算长度系数合并,修订结构有多个摇摆柱时的边柱计算长度取值,并将其列入附录A。
增加了等截面加腋的设计方法;
增加了地震作用分析一节。
6 、刚架构件计算中,合并原等截面及变截面的刚架设计方法;增加抗风柱的设计及构造要求。
7、支撑对轻钢建筑的安全具有举足轻重的作用,对支撑计算单独设定一章,为柱间支撑、屋面支撑、檩间支撑三节详细说明其布置方案及设计方法。
8 、檩条及墙梁设计,在CECS102 的基础上增加了连续檩条搭接长度的规定;增加桁架檩条设计方法;增加檩条兼作压杆的要求。对墙梁设计明确了计算方法。
9 、连接和节点中,增加了对女儿墙、山墙抗风柱、夹层梁、吊车
牛腿等连接节点设计,引入了部分开口及气楼连接设计;
增加夹层柱梁连接的刚接设计做法。
将原CECS102 附录中单面角焊缝的要求合并进来。规定8
度及以上不能用单面角焊缝,并增加了牛腿等相应焊接要求。
10、围护系统设计分为屋面板设计,墙面板设计,保温节能计算和屋面排水设计四节,分别作出了相应规定。
11、钢结构的防护中,增加了钢结构的防护目标;对钢结构的涂装、防腐蚀和防火保护作出了规定。
12、制作单列一章,增加了门式刚架加工的具体质量要求,包括焊接、矫正、冲孔、钻孔、切割、外形尺寸偏差等。
13、运输、安装与验收合成一章,对安装提出了更加具体的安全要求,防止建筑物在安装过程中的倒塌。增加了验收一节,使规范更加全面