土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一件奇怪的三相四线制零线接地故障

一件奇怪的三相四线制零线接地故障

发布于:2016-08-17 09:36:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。
空开进线侧为 A B C N
空开出线侧为A1 B1 C1 N1
空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。
第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载情况下
A1-B1 380V A1-N1 380V
B1-C1 380V B1-N1 380V
A1-C1 380V C1-N1 0V
推测是空开损坏,更换,同时将三相空调负载解除。
未带任何负载测量,合上空开
A1-B1 380V A1-N1 220V
B1-C1 380V B1-N1 220V
A1-C1 380V C1-N1 220V
此时,在220V两眼插座插上充电电筒,充电灯亮,判断供电正常,故障解除。
(事后,就是这点很难解释,如果零线断开,那么充电电筒又如何正常工作呢?)
第二次维修:空调维修人员反映电源仍然无法工作,怀疑无N线。
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载,其余220V插座均无负载
A1-B1 380V A1-N1 380V
B1-C1 380V B1-N1 380V
A1-C1 380V C1-N1 0V
将空开分掉,拆除空调负载,拆除空开其余出线,只接C1和N1(电源接至220V三眼插座,插上电水壶负载)
合空开测量 C1-N1 0V 不带负载 C1-N1 220V
将相线从C1移至B1
合空开测量 B1-N1 0V 不带负载 B1-N1 220V
将相线从B1移至A1
合空开测量 A1-N1 0V 不带负载 A1-N1 220V
将空开分掉,三相空调负载电源直接接至A1 B1 C1,零线不接N1,直接接N。
合上空开测量, A-N 380V B-N 380V C-N 0V
断开空开,从另一处引入380V电源接入空开进线侧,一切恢复正常。
由此判断,是进线电缆的零线和其中的一路相线碰到了一起,造成故障。
虽然故障是排除了,但是为什么带不带负载时一切正常,一旦接上负载,不管是220V还是380V都显示故障呢?很想不通,请各位高手指点。





全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    哈哈 楼主 用的是TN-C系统?
    2016-08-23 23:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    看着也太乱了
    2016-08-22 21:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场用电二、三级电箱怎么区别?

本人刚毕业的学生,现在进了施工单位做安全员,现在领导让我画出施工现场的电箱布置图,然而有些电箱无法区分是二级箱还是三级箱,特向诸位大神请教1、施工现场的电有的是从别的现场牵过来的,所以很多电缆线从电箱出来就打进地里了,电箱无法找出上一级电箱是哪个,没办法通过变压-一级-二级-三级来判断2、施工现场的电箱是自己组装的,所以很多二级箱是带漏保的,无法从漏保来判定所以二、三级电箱能否从电箱里的配置分辨出来,由于本人不是电力相关专业,对用电这块不是很懂。有些自己总结的规律不知道对不对

回帖成功

经验值 +10