土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问各位,地基沉降是不可避免的吗?
我们工厂有一块隔振地基,使用几年下沉了约5cm,地基下沉是设计有问题吗?下沉影响使用吗?

全部回答(2 )

  • wjnzhjh
    任何建筑的基础都会有沉降。
    从沉降的危害来看,主要的不利在于沉降差,而不是沉降量。
    如果5cm不影响其上面的设备,就没问题,如果有影响,可以先进行设备调整。
    如果已经超过了设备调整的幅度范围,那么先观察沉降是否已经收敛,如果没有收敛的趋势,可以进行基础的加固处理,如压密注浆、锚杆静压桩等。
    2016-08-26 10:28:26 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    设计有无问题这要看当初对此提出的要求,若当初提出沉降不超过2cm,则设计是有问题的,若当初没提要求,现在就谈不上设计有失误。是否影响使用,那得问你们厂。