土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于选用10kV高压柜及电缆的问题

关于选用10kV高压柜及电缆的问题

发布于:2016-08-17 00:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。



2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流?



希望老师傅帮忙回答下,谢谢!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    我们这里按电网公司规定来选择。
    1、高压柜选择:
    1)、单电源供电,高供低计,单台S≤315kVA专变,10kV柜可选负荷开关柜;
    2)、单电源供电,高供高计,单台S≤630kVA油变,S≤800kVA干变,10kV柜可选负荷开关柜;
    3)、单电源供电,高供高计,单台S﹥630kVA油变,S﹥800kVA干变,在变压器容量较小没有达到S﹥630kVA油变,S﹥800kVA干变时,但考虑到以后会增容到上述容量情况下,10kV柜选固定式断路器柜(一般也可以选择移开式中置断路器柜);
    4)、双回路电源(三回路电源)供电,高供高计,同时供电,一主一备互为备用(两主一备),采用移开式中置断路器柜;
    2、高压电缆截面的选择:
    1)电力电缆截面的确定,除根据不同的供电负荷和电压损失进行选择后,还应综合考虑温升、热稳定、安全和经济运行等因素。
    2)电缆线路干线截面的选择,应力求简化、规范、统一,并满足规划、设计要求。
    3)高低客户接入工程的电力电缆截面确定如下:
    ①高压电缆:铜芯或铝芯为70mm2、120mm2、150 mm2、240 mm2、300 mm2、400 mm2。
    ②低压电缆:按实际负荷选用。
    以上希望可以帮到你。

    2025-04-07 21:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    smartspring 发表于 2017-1-3 11:45 谢谢您的回复。您的回复在下理解为是依据供电局的规定,再追问一句供电局这样规定的技术原因是什么?提 …谢谢您的回复。
    2017-01-06 09:04:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问200KW备用柴油发电机安装什么型号的避雷器合适?

发电机低压位400V,为常备,在运行的过程中安装什么样型号的避雷器合适?

回帖成功

经验值 +10