土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于气动阀门用气量的问题

关于气动阀门用气量的问题

发布于:2016-08-16 21:13:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
也不知道应该发在哪个版块,先将就发了。
我公司接到一个大项目,气动阀门一共258个,双气缸,管径80居多,具体工艺还没给。现在需要确定这258个气动阀门的最大用气量。我在公司是做电气设计的,平时也做一些仪表这块的工作,但是这用气量的问题真没碰到过,求教!!!是不是工艺还需要再给我什么条件?如果按照HG20510-2000仪表供气设计规定 里估算一个气动阀门是1~2Nm3/H 是不是太大了?
  • jh58316
    jh58316 沙发
    按照HG/T20510-2014仪表供气设计规范 4.1.2 第一款 每台控制阀耗气量为O. 7Nm3 /h~ 1. 5Nm3 /h;
    2016-08-19 10:12:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气工程及自动化技术设计研究

  【摘要】在发展中,电气工程及其自动化技术以其实用性和科学性,有力地推动着我国工业和电气工程事业的现代化发展。本文主要分析了电气工程及其自动化技术的设计原则,并就其应用问题进行了探讨,以供参考。  【关键词】电气工程及其自动化;技术设计;技术应用  【中图分类号】G42【文献标识码】A【文章编号】2095-3089(2016)05-0251-01  自动化技术在我国起步较晚,但发展极为迅速,为我国社会经济发展、工业建设及电气工程事业,提供了强大的发展动力。电气工程及其自动化技术的广泛应用,不仅提高了效率,降低了成本,扩大了效益,也为工业生产和电气工程事业提供了有效技术保障,促进了我国现代化进程的不断加快。