短柱未全高加密,怎么办~

发布于:2016-08-16 19:51:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人刚工作一年,一时疏忽,在图纸未对两个柱子表明箍筋全高加密,总工和审图公司也没看仔细对这个提出问题。我只标注了C8@100/200,柱子已经浇筑好了,无法更改了,怎么办啊~ 因为赶工期,给施工单位的是白图,没有任何签名的。但到时出蓝图更改的话施工方肯定有意见的,怎么办啊,自费补强加固吗......最近都失眠好久了~~
这个项目是6级抗震设计,普通六层宿舍楼。貌似短柱主要是地震震害严重,本地几乎没发生过什么地震的。

~HQQ@L26[O%RA~GG_3C4VV2.png

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • kayllen
    kayllen 沙发
    本帖最后由 kayllen 于 2016-8-20 01:20 编辑

    就这点事情就失眠?那根柱子都不受什么力,轴压比很小的,不加密也没什么关系,加密只是人为加强,增加延性。并且就是那两根柱子废了,雨篷也自由了,受力也小了。
    2016-08-20 01:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • o如梦无痕o
    施工完就算了。无所谓的。你图纸标明了全高加密
    施工没按这个做
    出事情 也是施工单位没有按图施工。
    而且全高加密也就是地震作用下 延性好些。正常使用情况下没有什么问题的。
    退一万步讲 就算地震的时候 楼倒了
    谁管你啊
    汶川地震倒了那么多楼 也没听说哪个结构工程进去了。
    2016-08-19 17:23:19

    回复 举报