土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 基本组合中

基本组合中

发布于:2016-08-16 16:50:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
基本组合中,可变荷载起控制时,风荷载前面没有设计使用年限调整系数吗?有的话,取值多少

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nilkxy
    nilkxy 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-08-21 08:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • laihama123
    laihama123 板凳
    本帖最后由 laihama123 于 2016-8-21 01:02 编辑 布丁鱼 发表于 2016-8-18 08:10 请再看看高规相关条文说明和荷规条文说明你好,感谢不吝赐教!不过高规5.6.1条及条文说明问题很多。第一,条文里持久短暂工况下永久荷载起控制作用时,风荷载不参与组合了,但条文说明里又说此时参与组合的可变作用(如楼面活荷载、风荷载等)应考虑相应的组合系数;第二、抗震时对风敏感的高层(以60m为界定标准)4.2.2条文说明强调不再按100年重现期的风压值采用,而是直接按基本风压的1.1倍采用,5.6.1条文说明设计使用年限为100年的按100年重现期考虑,敏感高层继续乘以1.1,这明显是重视风荷载,既然重视风荷载,抗震时60m以下别说乘以基本风压的1.1倍了,组合值系数直接取零,持久短暂工况下永久荷载起控制作用时,风荷载也不参与组合了,有些突兀。感觉规范及条文说明前后的连贯一致性有些问题
    2016-08-21 00:44:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多