土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护二次回路问题引发的故障与防治效果

继电保护二次回路问题引发的故障与防治效果

发布于:2016-08-16 15:38:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  我国电力系统的规模正在不断扩大,出现的问题也随之增多。如果电力系统发生故障将会造成极大的损失。继电保护作为电力系统的重要组成部分已经广泛应用,其发挥的作用也非常大,电力系统的安全运行需要继电保护的稳定以及可靠性能。如果继电保护二次回路出现问题就会使电气设备不能正常运行,进而导致电力系统崩溃和瘫痪,不仅给电力企业带来很大的经济损失,而且还会影响社会正常的生产生活。
  1 继电保护二次回路问题分析
  1.1 线路的绝缘层发生击穿
  线路的绝缘层会发生击穿的现象,母线保护会出现松动,以致没有和发生问题的线路连接的母线电源都发生跳闸的状况,在测量线芯的时候发现其绝缘的地方受到严重损坏,进而发生击穿的状况。经过对其发生故障的类型分析来看,发现其绝缘部分发生击穿现象的原因主要是:首先,测量回路与母线电流回路发生了短路现象,所以线芯绝缘才会被击穿;其次,施工人员在对设备进行检测之后,并没有及时恢复中性点的引线,以致电力系统如果发生故障的话,很容易使线路的电位上升,从而使电流回路和设备回路线芯发生击穿的现象,所以才引发了二次回路的问题。
  1.2 越级跳闸
  越级跳闸这一状况是经常会在线路中出现的继电保护二次回路问题。线路在受到严重的打击后,会发生断线接地的状况,所以会发生越级跳闸的现象,这会影响到电力系统的安全输送,进而缩减设备的使用寿命,而对于会出现故障的母线来讲,变压器跳闸保护的时间配合得不正确的话,很容易使母线点接地,使变压器发生自主切除的状况,其不接地的变压器却会和母线连接上并且持续运行,以致母线的中性点电位会迅速提升,从而导致变压器的温度持续上升,一般情况下,会很容易发生火灾,给电力企业以及用户带来很大的损失。
  1.3 母线开关跳闸
  母线开关的跳闸情况是继电保护二次回路中常常出现的问题,这个问题不仅会严重影响电力线路的安全运行,而且还会损坏电力设备,影响电力企业的经济效益。当线路电流突然变为零的时候,应该仔细检查线路,如果二次线箱端引线的绝缘性没有受到损坏,但是保护电路的线芯受到损坏了,发生了烧毁、开裂的情况,才导致了母线开关跳闸。另外,如果开关的回路设计不合理就会有很严重的缺陷,或者是操作人员在操作的过程中,对母线的倒闸不是太了解,粗心或是没有检查到等原因就会使开关跳闸。很普通的一个问题,就会导致正在运行的设备自己切除,给电力企业或者公司带来巨大的损失。所以在设计的时候,操作人员一定要非常细心。查表或是修试各个工种的技术人员和设计者往往会因为线路的绝缘而发生击穿现象,母线保护会发生误动作,这时没有故障的线路也会发生一些动作,造成跳闸现象。直流电源的回路现象会使他们知道更多的专业知识技术,培养他们在施工的时候努力发现问题和解决问题的能力,这样能够及时地发现问题,将危险系数降到最低。此外,在工作之前,应该提前组织工作人员及负责人做一个关于安全技术的交流会,尽量把技术的要求和应该注意的事项交给参加施工的人员,让他们知道所有的安全须知,使他们在工作的时候认真操作,降低事故发生的可能性。
  1.4 线路老化问题
  在电力设备中的一些元件中也存在一定的隐患,如磨损现象是很容易发生线路问题的,这些都对电力系统造成了很严重的影响。
  对于弱电回路的安装工作,应该按照具体的状况进行分析,而且要在工艺方面使用有效的抗干扰的方法,具体的措施有下列三个:(1)采用能够屏蔽金属线的电缆,而且要保证两端都要接地,并保持良好的状态,有金属屏蔽的电缆,在两端接地的时候,对于电磁有一定的干扰效果,在对安装现场勘查的时候,要对安装的时候可能出现的危险的地方认真地做排查,还要制定对应的保护办法;(2)为了避免不同线路之间的干扰,应该对不同的线路进行分类,分别放在不同类的电缆内;(3)在进行高频工作的时候,有关设备地点的电位会发生很大的变化,而且也会对电缆线芯造成很大的影响,从而使电压升高。所以,需要保证电缆和高压带电的导体保持距离,具体的要求要遵照有关规范进行施工。要从施工准备做起,制定好材料设施数量、单位名称、安装事项。制定好之后交给相关的技术人员修改,再交到施工的单位进行审批,最后形成正式的书面文件形式。施工的时候要严格按照指导书要求的顺序严格
  施工。
  1.5 设备指示灯的问题
  指示灯是二次回路在通断电的时候主要经过规定的开关和保护装置的继电器的接点实施控制的。如果指示灯出现短路,当接点电流量高于实际控制的开关电流量时,就会出现电源自动跳闸的情况。在接点电流量小于实际电源开关电流量的时候,指示灯不会发生短路,也不会发生跳闸,但是会烧毁保护装置的继电器接点。这两种情况都会对电力系统的安全产生严重的影响。
  2 继电保护二次回路引发问题之防范措施
  2.1 对直流电路进行规范管理
  做好电路绝缘的检查工作,能够降低线路跳级的故障发生率,确保系统的安全稳定运行。在一些继电保护系统之中,高压直接电或者强电直接接触的一次回路,用来控制和监测回路的电压等参数的,还有每个系统线路的磨损情况,线路老化很容易发生故障,会严重影响电力系统的安全运行。二次回路常常也被叫做二次侧保护电路,因为其结构复杂,覆盖面广,没有自检功能,而且工作的环境也不好,状态检测也没有完全实行,所以对其以后的维修工作等造成很大的困难。电力企业施工人员对于保护线路的具体内容做出定时的检查和整改计划,还要使用相应的措施,确定变压器跳闸的时间,让母线电位处于安全的状态,也可以将其控制在合理的范围内,才能有效地改善跳闸的问题。
  2.2 控制电缆的质量
  针对线芯的绝缘部分发生的击穿现象和线路的误动,大多数是因为电缆的质量不符合要求,所以在这一方面问题发生的时候,不能仅仅局限在对继电保护二次回路上的分析,应该在设计电路和施工的过程中尽量使用质量较好的电缆,确保线芯可以满足电力系统的实际要求。尤其是在设计母线保护回路的时候,应该用专用的电缆。另外,也可以在安装和检修的时候仔细检查各个接线的端头,不能使用损坏和有裂痕的电缆,才能确保继电保护的设备以免发生拒动的状况,也为电力系统的安全稳定运行提供了有力的保证。
  2.3 使用指示灯控制电源
  在设计指示灯控制电源的时候,如果电源和继电保护设备电源是同一个,在发生故障的时候,就可以采用空气开关自动报警,也好让维修人员及时地做有效的维修工作,才能确保极端保护的设备和对应的电力设备。然而在设计的时候要使用独立的电源,即便发生什么问题也不会影响到电力系统的安全稳定运行,因而可以大大提高其运行时的安全稳定性。
  2.4 对设备元件要做定期的修改
  电力企业的工作人员应该安排施工人员及时地对继电保护系统中的相关元件做检修。如果出现了什么问题要及时地做出处理办法,对出现损坏以及老化的设备装置要及时进行换新。机电保护二次回路是机电保护系统中必不可少的组成成分。即使在整个的电路保护中,二次回路看起来是比较简单的方面,然而它发挥的作用和对二次电路的检修的效率上看,看起来一次系统是挺大的,可是它的原理比较简单。对于二次回路接线工作做完之后要认真检查。其在控制检测等方面都是非常重要的,在任何一个地方出现问题都有可能引发电力系统的大事故。因此,在设计的时候,不要只是追求外观的好看,还要追求内在的正确性和安装工艺的水平高低。保证继电保护设备能够精确地运行,对出现灰尘的设备要及时清理,复杂环境中进行一定的控温措施,为继电保护的正常运行创造良好的条件。
  3 结语
  综上所述,继电保护二次回路主要是线路的绝缘层问题、跳闸问题、母线开关的跳闸问题、线路老化问题和指示灯问题,针对以上出现的问题我们都一一进行了解决,措施是对直流电路规范管理、掌控电缆的质量、使用指示灯控制电源、定期修改设备元件等,希望对继电保护二次回路有所帮助,电力系统也能够安全稳定地
  运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交直流系统的工作原理

本人刚来铁路变电所工作,主控室内的交流柜和直流柜的原理不是很明白。我只知道,交流柜进线是所用变2路进线,一个27.5KV,一个10KV。直流柜是给蓄电池充电的,地方供电停电时,由蓄电池给二次盘柜供电。我想问一下,在供电正常的情况下,直流柜是干什么用的?交流柜是干什么用的?

回帖成功

经验值 +10