土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱里进线开关问题!

关于配电箱里进线开关问题!

发布于:2016-08-16 14:23:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]



一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸

图纸.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • w123x456m7890
    w123x456m7890 沙发
    不装进线开关是不行的,没有安全可言。
    2016-08-18 15:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    不可以。
    进线至少要有隔离器件,隔离器、隔离开关、断路器都可以。方便检修、更换出线断路器。
    2016-08-18 11:52:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教和蓄电池有关的计算问题

下面图片中提到的合闸电流为120A,这120A的电流根据参考答案应为事故放电末期的合闸电流,请教这120A的电流为什么不是事故初期的备用电源投入的合闸电流呢?提前谢谢您的回复。

回帖成功