供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
高层建筑(80米)住宅避雷带,设计院暗敷,总觉得不合理,但是规范也没禁止暗敷,总觉得怪怪的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
abaozi
沙发
zmdqaz 发表于 2016-8-17 08:44 1、SA开关打到手动挡,按下1SB,合闸线圈1X得电,2QF常闭触点42 43不会断开,2QF开关只要不在合闸状态,则该 …谢谢你的支持,谢谢你的支持。
2016-08-17 19:27:17
赞同0
-
zmdqaz
板凳
1、SA开关打到手动挡,按下1SB,合闸线圈1X得电,2QF常闭触点42 43不会断开,2QF开关只要不在合闸状态,则该接点就始终处在常闭状态,属互锁接点,2QF开关的图纸中合闸回路必串有1QF开关的常闭接点,1X常闭触点31 32会断开。
2016-08-17 08:44:17
赞同0
加载更多回复 举报
2、1QF开关合闸后1QF常开触点6 7闭合,合闸线圈1F常开触点29 30在1QF开关合闸后也会闭合,为手动或保护跳闸做好准备!
回复 举报