想问问大家,1、假如我吧SA开关打到手动挡,按下1SB,合闸线圈1X得电,2QF常闭触点42 43断开?1X常闭触点31 32断开?
2、1QF常开触点6 7闭合,合闸线圈1F常开触点29 30闭合吗?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • abaozi
    abaozi 沙发
    zmdqaz 发表于 2016-8-17 08:44 1、SA开关打到手动挡,按下1SB,合闸线圈1X得电,2QF常闭触点42 43不会断开,2QF开关只要不在合闸状态,则该 …谢谢你的支持,谢谢你的支持。
    2016-08-17 19:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • zmdqaz
    zmdqaz 板凳
    1、SA开关打到手动挡,按下1SB,合闸线圈1X得电,2QF常闭触点42 43不会断开,2QF开关只要不在合闸状态,则该接点就始终处在常闭状态,属互锁接点,2QF开关的图纸中合闸回路必串有1QF开关的常闭接点,1X常闭触点31 32会断开。
    2、1QF开关合闸后1QF常开触点6 7闭合,合闸线圈1F常开触点29 30在1QF开关合闸后也会闭合,为手动或保护跳闸做好准备!
    2016-08-17 08:44:17

    回复 举报
    赞同0