土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 警示注意-下沉式洗手间一定要做二次排水!

警示注意-下沉式洗手间一定要做二次排水!

发布于:2016-08-15 14:40:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
警示!下沉式卫生间一定要做二次排水!!!不容忽视的细节!!!

大家注意,如果不是下沉式的洗手间,就不用做二次排水哦,做好防水就行。
▼何谓下沉式卫生间?即为了排水,卫生间地面低于卧室、客厅等同楼层高度。
6.png
▲并使卫生间的水平排水管道埋入其中,再用轻质材料回填,并留一个洞口作排水立管通过!
部分网友家没有做二次排水,装修好后过一段时间就会发现家里墙壁容易发霉。
7.png
卫生间用水理论上会通过地漏排出,但事实上谁都不能做到。一位有经验的装修师傅说,会有水从地砖渗向沉水箱(卫生间填陶粒部分底。)沉水箱底做了防水不错,但如果没有二次排水,日复一日水位就会长高的,水位升高形成的结果有两个:
一、箱底受到的压强增大,原来不漏水的箱底开始向楼下渗水。
二、箱底依然不向楼下漏水,但水位长高,越过卫生间门槛开始慢慢漫向各房间墙根渗透,(这个过程很缓慢,是一天天积累的)
8.png
这也就是为什么有网友装修好了,时间不长,出现墙根发霉以为是水管出了问题;而通知施工队来维修,检测水管给水管加压,一切又都正常的原因。
9.png
无疑,第二种情况尤其恐怖,家里装的木地板、家具全部都会遭殃……
大家记住,装修好后你看得到的卫生间地漏叫一次排漏,二次排漏你是看不到的。
10.png
由于卫生间下沉高度一般都在400mm以上,回填时,可以用鹅卵石或者陶粒回填,回填高度以不低于100mm,小于150mm。
▼绝大部分是用陶粒回填,鹅卵石回填过多会增加卫生间荷载。
11.png
▲切记不能用河沙、石粉等回填,以免堵塞排水导管。
二次排水其实在整个装修过程中,算是一个很小很简单的细节工程,大概流程如下:
1.底层先用水泥砂浆抹平
2.底层做防水
3.填陶粒
4.再水泥砂浆找平
5.最后再做防水
12.png
▲图片最上方是浴缸的排水管,右边大的是座便器排污管,中间红圈圈的是二次排水口。
▼如果没有做二次防水,当沉水箱水满以后,水将会顺着墙体扩散。
首先是洗手间墙体空鼓,墙砖脱落;
其次洗手间外木地板和下面的龙骨腐烂;
再者洗手间附近墙面腻子起壳,墙面漆起皮;
当然咯,木质踢脚线也肯定是保不住了。
13.png
▲二次排水口做好后就是这个样子。
也可以用上面标点画的那种排水口,面比较宽,更利于排水。
还可以在原有的排水管上加装一个三通,增加排水面。
14.png
洗手间较大的网友,建议用红砖或混泥土做隔断架空把沉箱分成若干个400*400左右的格子,这一步很多人都不去做,一是省钱、二是省工。
▼理论上来说时间长了有这样一个隔断,上面的混泥土就没有那么轻易的下坠。
15.png
▲规范的话还是应该做,当然,有很多网友家没做隔断也没出现什么大问题,所以这一条仅供大家参考。
16.png

17.png

▲有的地方叫沉水箱,有的地方叫沉箱池……也就是你看到下沉式洗手间的这个大坑。
其实二次排水是个很简单很小的细节,这样说或许大家比较容易理解------就是在洗手间的地下再做一个地漏。大家明白了吗?


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png


15.png


16.png


17.png

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • 初代目雪影
    很多没得做的!!!!
    2016-10-29 21:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • hzwauto
    hzwauto 板凳
    个人偏向在废水立管开孔接20小管出来,做法不规范,但实用如果排水管置于外墙就更好办图中的方法还是存在积水
    2016-10-29 11:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5个卫生间的定额用水量

5个卫生间+1个厨房。1个净水,1个软水。共2层,需要一套加压小设备?考虑多少的水量和杨程?

回帖成功