多台排烟风机能共用一台补风风机吗?
多台排烟风机能共用一台补风风机吗?
请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢?
补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?
发布于
2016-08-15 10:51:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
农民
农民 发表于 2016-9-10 07:30 1.不利于排烟口处聚集烟气。2.烟气可蔓延到其他防烟分区当你理解不了规范时最正确的做法是:自己好好分析一下,百度一下,向师傅多问一下,搞懂了规范的要求究竟是为了什么么?对自己的设计及准确把握规范有很大的好处,在你没有很好的理解时先执行规范,然后再执行中去慢慢理解,我们这个级别的最好不要先去自行解释规范,更不要去质疑规范
2016-09-10 07:35:10
来自 PC
评论
举报
农民
农民 发表于 2016-9-10 07:25 条文解释是最权威的规范解释,实践中也是必须执行的。这个没讨价还价余地。为什么补风量要小于排烟量呢?1.不利于排烟口处聚集烟气。2.烟气可蔓延到其他防烟分区