土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 此方案消防疏散可行否?

此方案消防疏散可行否?

发布于:2016-08-15 10:45:15 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
某学校四层的舞蹈教室布置如图所示,大教室外侧不设走廊,请问是否可行?感觉大教室尚有两个疏散出口,小点的教室远近就一个疏散口,似不太合适。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yuxiamantian56
    这个平面方案肯定不合适。
    对于教学建筑来说,首先肯定要考虑封闭楼梯间。因为图片模糊,看不清楚防火门的位置。根据一般经验来说,你这个估计每层是一个防火分区。对于一个防火分区来说,分区内的任何一点或房间出了房间门之后,应该都有2个安全出口,右边的房间只有1个,肯定是不行的。
    2017-12-04 13:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • 小小土木僧

    合订本,查找起来比较方便
    2017-09-13 10:37:13

    回复 举报
    赞同0