请问楼内采暖系统用镀锌钢管或者焊接钢管的壁厚
请问楼内采暖系统用镀锌钢管或者焊接钢管的壁厚
同种规格的管子厚度都不一样,用在楼内系统、楼底盘管,应该是什么厚度?
发布于
2016-08-14 21:17:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lsy207207
这位网友你好:供暖系统管道壁厚根据工作压力确定,具体见焊接钢管标准GB/T 3091-2008(GB/T3092-2008)。普通焊接钢管(镀锌钢管),公称压力Pn≤1.0MPa; 加厚普通焊接钢管(镀锌钢管),公称压力1.0 MPa<Pn≤1.6MPa。
2016-08-15 17:21:15