土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 并联机组出口接管

并联机组出口接管

发布于:2016-08-13 22:43:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位,请教个问题,现在一个冷库项目,为了尽量不破坏建筑的外立面,建议并联机组出口(即供液管、回气管以及热气容霜管道)采用下图方案一的方式进入冷风机,请问大家,这样的方式可行吗?
1.png

1.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    错误的做法,你这样做在停机的时候制冷剂会迁移到回气总管,如果库内冷风机回气管有爬高立管,那么底部的存油弯就没有必要,水平有限供参考
    2016-08-23 16:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • suyc007
    suyc007 板凳
    荣昌制冷 发表于 2016-8-14 08:16 内机和外机最终还是比穿管处高,特别是内机落差大,在压力下弯管是存(积)不住油的。热气融霜时在压力 …谢谢您!:):):)
    2016-08-14 16:32:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷剂管道酸洗钝化处理

大家好,请教个问题,我现在一个项目R410A制冷剂,>25管道采用的是无缝钢管,无缝钢管在场外已经做好酸洗钝化了,在管道安装以后还需要做酸洗钝化吗?管道均采用焊接。

回帖成功

经验值 +10