土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规3.5.2条刚度比在SAT中如何查看?

高规3.5.2条刚度比在SAT中如何查看?

发布于:2016-08-13 17:15:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规3.5.2条公式3.5.2.2中的刚度比是不是SAT总信息中 RJX3*H 的比值?

20160813_164326.jpg


20160813_164529.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 玩疯了
    玩疯了 沙发
    好像就是的吧
    2016-08-15 15:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • haifenn
    haifenn 板凳
    3.5.2-2条,对于有地下室的,嵌固端在地下室顶板的,首层与2层的刚度比,是没有执行的。
    2016-08-13 23:00:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范简写

到底可以简单到什么程度,不写书名号可以吗?混规就写一个 混 字,钢规只写一个 钢 字可以吗?因为感觉时间实在是不够用啊??

回帖成功

经验值 +10