土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于脚手架拉结点又钢管拉结改为钢筋拉结

关于脚手架拉结点又钢管拉结改为钢筋拉结

发布于:2016-08-12 18:27:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
哪位大神知道安全计算软件关于脚手架拉结点的计算方法:我们工地上原来方案是采用传统的钢管拉结,现准备采用预埋直径18的钢筋拉结,怎样计算啊。请大神指导。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • louyuanjian1
    louyuanjian1 沙发
    是预埋在梁里面的,后和钢管焊接的啊
    2016-08-26 19:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • 兰瑜
    兰瑜 板凳
    甲方施工员 发表于 2016-8-16 09:33 首先用18钢筋 行不行 满不满足规范要求 要求用刚性连接 所以 钢筋是不行的他这18的钢筋应该是预埋在梁里面,然后还是要用钢管与该预埋筋连接,并不是用钢筋伸出去与内外排杆连接。
    2016-08-26 11:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深基坑被水浸泡过是否要把淤泥全部清理出来?

我们工地前几天开挖基础,当天一场暴雨把整个基坑浸泡过了,甲方说要全部淤泥清理出来,是否有其他处理方法?

回帖成功

经验值 +10