土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机断路器额定电流的选择

关于电动机断路器额定电流的选择

发布于:2016-08-12 16:53:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.1-6条内容:“引向电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。”
假如电机AC380V 200kW 379.9A,选用配电断路器额定电流为630A,那么根据上述内容在进行电缆选择时,电缆载流量只要大于电动机额定电流的1.25倍即可,可否小于断路器的额定电流呢?


  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    不允许!!!!!!

    因为电缆载流量小于断路器额定电流,对电缆的过流保护效果不好。
    2016-08-12 21:50:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电动机的调速问题

电动机采用不同调速方法时(如分别采用液力耦合器调速和变频调速),请教电动机的负载在转速相同时所需的功率是否相同?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10