根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.1-6条内容:“引向电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。”
假如电机AC380V 200kW 379.9A,选用配电断路器额定电流为630A,那么根据上述内容在进行电缆选择时,电缆载流量只要大于电动机额定电流的1.25倍即可,可否小于断路器的额定电流呢?


  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    不允许!!!!!!

    因为电缆载流量小于断路器额定电流,对电缆的过流保护效果不好。