电容补偿柜 烧毁的原因有哪些 请教各位大佬
电容补偿柜 烧毁的原因有哪些 请教各位大佬
各位大佬,请教一下,最近我们一个商场里面的10kv变电所内,一处电容补偿器柜烧毁了,但不知什么原因,还请各位帮忙查找下。
发布于
2016-08-12 16:27:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
co1469525802911
看样子很严重啊,电容使用多久了啊,检查一下电容自身然后检查一下接触器和热继电器,我看你没有使用电抗器啊考虑一下是不是谐波的问题。
2016-08-26 08:27:26
来自 PC
评论
举报
chj741008
本帖最后由 chj741008 于 2016-8-25 21:25 编辑
商场里有变频空调和电梯吧,电容器柜中增加CKSG-7%电抗器就不会再烧了,估计是谐波电流放大造成,不要烧了就是电容器质量不好,妈的装ABB和施耐德电容还不是一样的烧,反正我是碰到不少了,信不信由你。正泰电器--成好军---
2016-08-25 21:23:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
garrison0626
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
71
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
商场里有变频空调和电梯吧,电容器柜中增加CKSG-7%电抗器就不会再烧了,估计是谐波电流放大造成,不要烧了就是电容器质量不好,妈的装ABB和施耐德电容还不是一样的烧,反正我是碰到不少了,信不信由你。正泰电器--成好军---