请问房建工程电气接线盒内接线头挂锡后的绝缘包扎处理应当怎样做???!!!

发布于:2016-08-12 14:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问房建工程电气接线盒内接线头挂锡后的绝缘包扎处理应当怎样做???!!!

乌鲁木齐经济技术开发区万达广场工程总包单位中建二局的专业电气安装公司的电气负责人说:”我们在内地通常都是缠两道黑胶布即可,除非潮湿的环境,里面再缠两道PVC绝缘胶布;你们新疆气候干燥,大部分地方缠两层黑胶布即可”!!!

该做法得到了该工程电气监理的认可!!!

我认为他们的观点和做法是错误的!!!

请大家谈一谈应该怎样做???!!!

并请拿出依据!!!

也请谈一谈各地监督站、建委、公司质检部是如何进行相关要求的!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    企业资质高,特级资质,其电工水平就高吗?
    2020-10-31 20:44:31

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • mxsh
    mxsh 板凳

    GB50303-2015第17.2.3:2、导线采用缠绕搪锡连接时,应采取可靠的绝缘措施。后面注释:电工黑胶布用于防磨保护,不能作为绝缘防护。仅供参考。

    2020-05-08 15:00:08

    回复 举报