土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这个机组是什么问题?求解

这个机组是什么问题?求解

发布于:2016-08-12 12:27:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
直膨式空气处理机组。膨胀阀后温度3℃,进入蒸发器换热后(翅片式盘管),蒸发器出口3.5℃。然后蒸发器出空调机保温面板,然后立马升到22℃,这是什么毛病?主机显示吸气压力3.9bar,吸气温度20.5℃。另外,我蒸发器进出口都是3℃左右,为什么经过此换热器的风温有18°那么高?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1461050832456
    将红外测温仪移动一下位置,找出回气管温度最低点,
    你可能照射的位置有问题
    2016-08-13 06:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 板凳
    荣昌制冷 发表于 2016-8-12 13:29 管路外表面测得的温度与实际制冷剂在管内循环时的温度是存在较大差别的,它们之间比较的可操作性很难。在 …嗯,谢谢老师
    2016-08-12 14:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多