土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温设备加制冷剂问题

低温设备加制冷剂问题

发布于:2016-08-12 09:52:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,版主好!
请问现在有一设备150L,低温-40度,采用泰康1匹的全封闭压缩机,膨胀阀是丹佛斯TS2用的是0号阀芯,两器配置正常。在加氟时,回气管出现结露就可以,还是要结霜为合适?
谢谢!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • ephone
    ephone 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-8-12 11:40 你已经说了配置正常,就无需再纠缠这方面了。所问的是加氟时的现象问题,以加注速度,以气态加注还是以 …你这个必须加注液体的,应该是R404a制冷剂吧?膨胀阀应该是B系列的,阀芯应该选1号的比较好。结霜还是结露这个是要根据设备内部的温度情况看的,基本-10度以下就开始结霜了。建议先加注6KG左右开机边观察内部温度边以及对应的蒸发压力来确定是否补充以及补充的量,直至降温到-40度。这样调试比较准确。
    2016-09-16 00:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • 深圳集雅
    深圳集雅 板凳
    本帖最后由 深圳集雅 于 2016-8-18 21:33 编辑

    不要说-40℃,即使是-100℃,压缩机的吸气口都是不应该结霜的。
    1.全封闭氟压缩机压缩机对吸气温度要求在5℃~15℃范围,
    2.对于蒸汽压缩机来说,吸气干度要求必须百分之百时效率才是最高的,
    吸气管结霜,明显是蒸发不完全的液滴吸入的现象,绝不是一个系统的理想运行状态。
    2016-08-18 21:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷柜省电小技巧!绝对干货!

虽说秋天已经到来了,但是秋老虎的威力不容小觑。顾客购买冰冻汽水饮料、啤酒的生意也会越来越多,随着冷柜的使用频率越高,冷柜在夏季的耗电量也会增大,那么如何将冷柜的耗电量降到最低来节省成本呢,下面就来给大家支下招。环境温度不可过热环境温度对冷柜的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冷柜散热变慢,箱内温度下降慢会致使开机时刻加长,耗电量增大。拿冷柜的实验数据分析,当环境温度到达32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6-1.8倍。因此,冷柜应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。

回帖成功

经验值 +10