土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电工程综合布线的施工过程

弱电工程综合布线的施工过程

发布于:2016-08-12 09:25:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。
这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。
综合布线:整理前机房照片
2015102917020782698.jpg
第一步:线缆整理。
弱电工程施工首先根据酒店行业综合布线设计施工需求,制定出详细的机房线缆整理计划与施工要求:线缆分类;分机柜集中;清扫架空防静电地板下的盘线区域;充分考虑防水与防雷、接地要求。
第二步:机柜线缆安装细节。
综合布线:开始线缆整理

2015102917024718096.jpg由于机房面积过小,线缆需要出机房进行分类整理,按每个机柜及使用类别进行分类捆扎及标识。
最外层线缆可以直接规定到对应的配线架高度。
综合布线:外层线缆固定
2015102917031686329.jpg
线缆固定面需要进行针对性保护工作,防止线缆护套破损。
综合布线:线缆固定保护细节
2015102917033197805.jpg
线缆分层进行整理固定,对应相应高度的配线架,不允许交叉缠绕。
综合布线:线缆分层整理固定
2015102917034536415.jpg
第三步:安装模块、线缆整理。
所有线缆上架,分层进行固定,保证固定后的线缆层次分明。线缆固定不宜太紧,保证线缆不被挤压变形。端接配线架模块,严格按照综合布线施工工艺进行模块压接,需注意以下几点细节:
1、模块端需使用专用工具,不可使用美工刀之类作为模块端接和拨线工具:太锋利会割破内层对绞线缆;
2、双绞线被剥离护套的距离不应大于40mm,去除对绞后的线段长度不应超过16mm;
3、双绞线剥离的部位如果属于标识出,则端接完后重新进行标识。
综合布线:模块安装及线缆整理
201510291703587465.jpg
线缆整理、统一固定准备端接模块;依次端接配线架模块,端接顺序由下而上;
2015102917041552440.jpg
综合布线:安装模块、线缆整理
2015102917042892270.jpg
综合布线:安装模块、线缆整理
2015102917044368777.jpg
综合布线:安装模块、线缆整理
2015102917050383964.jpg
第四步:安装防水标识、全面清扫整理、进行设备安装。

模块端接完成后,所有线缆均需要安装双面彩印模的防水标识,与工作区面板防水标识相对应;
清理所有机柜及地板周围的杂物及灰尘,必须达到规范要求的无尘环境;
安装交换机设备及服务器等核心产品设备。
上综合布线:安装防水标识
2015102917052799088.jpg
安装防水标识
2015102917055311436.jpg
以上就是某弱电工程公司在综合布线方面施工的规范过程,能将综合布线这块的细节做到如此极致,我也是醉了。不管你看到这些之后会有何感谢,但是弱电工程在弱电工程设计施工的专业性的确很强。一流的综合布线设计方案,专业的综合布线施工技术,是弱电工程机房建设及综合布线设计施工的根本保证。


2015102917020782698.jpg


2015102917024718096.jpg


    2024-08-25 21:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 板凳
    谢谢楼主,很好的资料,收藏了
    2017-03-28 16:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防工程电线管选用问题

现地下车库(人防工程)照明线路改造,原暗线废除改用明装线路。明装线路用KBJ或JDG型薄皮镀锌电线管可以吗,还是非要用焊接钢管?

回帖成功

经验值 +10