同大家讨论下关于JCCAD柱下独立基础配筋计算的问题:
对于如下图所示的一个独立基础计算:(见附件)
可见,独立基础受有较大的x向弯矩Mx,(基础埋深0.9m) 在此组合下,Mx=679+516*0.9=1144.
此组合为基本组合,即标准组合下Mx=1144/1.35=846
看JCCAD计算书的地基验算(见附图2):
可见Mx也等于800+,没问题,地基验算通过。
以上过程仅仅为了验证“力的方向”没有问题。
接下来是配筋计算,由于X方向弯矩较大,因此,x长度方向的分布钢筋应该比较多。
JCCAD的计算配筋结果却如附件3
而理正的计算结果如下:
是否存在问题?
请各位指点。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报