正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
请教下面的题目采用的是GB50054的6.2.4条。请教是否间接接触保护如采用断路器进行保护,则保护不为速断也为是短延时的? 即不会是长延时的?不知道在下这样的理解是否正确?提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句低压电容器通常容量也在480kvar以上,需要2台;
出线柜1台可装800A-1000A×3或630A*6,这已经是高密度的了,如果这些开关全是主用的不建议这么配置。
回复 举报
回复 举报