大家快来帮帮忙!!

发布于:2016-08-11 17:00:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在手里有个项目,大家帮我参考下
一台箱变 1600KVA变压器,油浸式的,高压一台,低压5台,一台进线,一台电容,3台出线。
现在是出线柜我不知道怎么配置,有2个1000A的开关,2个800A的开关,8个630A的开关,配置在这3台出线柜内,怎么配置。还有就是高压柜我能用负荷开关吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • paladin_jy
    paladin_jy 沙发
    1600kVA变压器负荷开关+熔断器组转移电流不够,需要配置断路器,户内用中置柜至少3台;
    低压电容器通常容量也在480kvar以上,需要2台;
    出线柜1台可装800A-1000A×3或630A*6,这已经是高密度的了,如果这些开关全是主用的不建议这么配置。
    2016-08-11 21:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    2个1000A的开关,2个800A的开关,8个630A的开关。。。。。。。。。三个柜子装不下吧
    2016-08-11 19:23:11

    回复 举报
    赞同0