请教下面的题目采用的是GB50054的6.2.4条。请教是否间接接触保护如采用断路器进行保护,则保护不为速断也为是短延时的? 即不会是长延时的?不知道在下这样的理解是否正确?提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
paladin_jy
沙发
1600kVA变压器负荷开关+熔断器组转移电流不够,需要配置断路器,户内用中置柜至少3台;
2016-08-11 21:25:11
赞同0
-
a396673967
板凳
2个1000A的开关,2个800A的开关,8个630A的开关。。。。。。。。。三个柜子装不下吧
2016-08-11 19:23:11
赞同0
加载更多低压电容器通常容量也在480kvar以上,需要2台;
出线柜1台可装800A-1000A×3或630A*6,这已经是高密度的了,如果这些开关全是主用的不建议这么配置。