本人做装修的小年轻,承接了一个10层的老式建筑4楼的翻新装修。因为没有拿到建示图,加上经验不足,认为只要不是混凝土结构都可以拆除。所以,导致把圈梁下的承重砖墙给拆了,现在有6根跨度超过5米的圈梁下已经没有了砖墙!为了补救,我已经紧急调运了一批250的H1型工字钢,准备明天把那6根圈梁撑起来,然后重新恢复砖墙,不知道这样可以吗?另外,请问下,新砌砖墙怎么在保证安全的情况下,在外墙内植入拉筋?救命啊,各位大哥大姐,我赔不起啊(┯_┯)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
蓝天飞翔
沙发
孜孜不倦学到老 发表于 2016-8-12 09:17 还有,碳纤维加固是什么啊??可以找相关设计专家论证(花些钱),加固是肯定的,人必须到现场勘查情况!
2016-08-12 19:55:12
赞同0
-
weibo_1470893895665
板凳
2016-08-12 09:17:12
赞同0
加载更多回复 举报
还有,碳纤维加固是什么啊??
回复 举报