10KV进线柜设计等若干疑问真不错,米兰称药水瓶盖为同学,我得称药水瓶盖为老师了。有些疑问正好结合手上的一个二级医院,烦请给些意见: 1、变电所10KV进线,有些设计把电缆引入的第一个柜设为隔离柜(手车上只装一段母排),而有些设计不设此柜,直接是进线断路器柜。请问什么情况下需设计这样的隔离柜? 2、对规模不大的变电所,从技术经济角度看,操作电源类型该怎么选才合理?比如,这医院的变电所,变压器装机4*1000KVA,10KV双电源,考虑医院供电比较重要,采用交流操作有无不妥(为了提高操作电源的可靠性,可设一台2KVA/3小时的UPS)?