防雷引下线有不少于10个的要求吗
防雷引下线有不少于10个的要求吗
最近设计一个小厂房,因为属于三类防雷,就只设了7处引下线,已经符合规范对三类防雷距离的要求了,但现在审图的说不能少于10个,有什么规范要求的吗?
发布于
2016-08-10 19:01:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
xutingjin12
规范有要求,少于十个要做防接触电压和跨步电压措施
2017-01-18 10:07:18
来自 PC
评论
举报
sx717
主要是为了防止跨步电压和接触电压。达到10根可以不采取其它措施了