最近设计一个小厂房,因为属于三类防雷,就只设了7处引下线,已经符合规范对三类防雷距离的要求了,但现在审图的说不能少于10个,有什么规范要求的吗?

全部回答(13 )

  • xutingjin12
    规范有要求,少于十个要做防接触电压和跨步电压措施
    2017-01-18 10:07:18 来自 PC 评论 举报
  • sx717
    主要是为了防止跨步电压和接触电压。达到10根可以不采取其它措施了
    2017-01-11 07:48:11 来自 PC 评论 举报